我看见有人设计电缆线路时电缆两端都装设有避雷器。我想问一下是不是有规程规定电缆两端一定都要装设避雷器?如果是,哪位高手能不能告诉我是什么规程、具体是怎么规定的?
游客 举报 2018-02-03 10:56
高低压线路防感应雷装置的安装 1 保证项目:进、出户的各种高低压线的敷设方式及与进、出户距建筑物最近的第一根线杆的距离应符合设计要求。高低压避雷器的型号及各种技术参数应满足线路载荷要求和设计,接地电阻及各种用材质量应符合设计要求。 2 基本项目:高低压线路防感应雷措施及装置安装应符合以下规定: 合格:进户高压线长度L>50m的电缆,两端应装避雷器,型号规格合乎设计要求,其接地线应与电缆的金属外皮相连,L<50m的电缆,在线路变换处必须装一个避雷器,接地电阻应≤30Ω。钢筋混凝土电杆、铁塔杆接地的电阻应≤10Ω,用材应符合设计标准,线路的交叉距离应符合设计要求。安装避雷器的各种辅材应完全符合设计要求,各接头要求紧固,接触良好,防腐处理完好。低压线路的保护级数应符合设计要求。接地装置同接地装置安装。 优良:在合格基础上,电缆终端头和接头的安装封闭严密,填料灌注饱满、无气泡、无渗油现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,防潮涂料涂刷均匀,封铅表面光滑、列裂纹。与避雷器相连的各线应为合乎设计的绝缘多股铜芯线,要求无断股,与接线柱线连接处有足够的接触面。低压线路的保护级数的设置和各级避雷器的配置,满足各种技术参数要求。 3 检查数量:全数检查。 4 检验方法:观察、试验、器测和检查安装记录。