主变压器与所用变压器有什么区别

你的回答被采纳后将获得: 系统奖励 +20积分 提问者悬赏+30积分 【积分规则】
规范规定解释中说:35KV变电所中,为在主变压器停电后能够取得所用电源,因此,规定此种情况下,所用变压器应接在断路器的电源侧。我的问题是那主变接哪,主变不也是接在断路器的电源侧吗?

5条回答

30
5
举报
匿名 2024-05-02 18:39
主变压器:主变压器,简称主变,英文名:generator step-up transformer, 简称GSU transformer或者GSU。主变指的是一个单位或者变电站的总降压变压器,其容量一般比较大。其他的变压器作为配电来使用,一般称为配电变压器,容量稍小。关于主变的保护,作为主变压器,一般来说容量比较大,要求工作的可靠性较高。对于不同容量的变压器,所要求装设的保护类别也不尽相同。所用变压器:一般来讲,变电所高压开关柜需要提供220V操作电源,直流屏也需要220电源持续浮充。由于在操作高压柜时,暂时是没有低压电源的,于是在高压柜中设置一只容量很小的所用变压器。从而提供高压柜操作时所需要的第一电源,当变压器投入后,在低压柜有了输出低压电源的回路第二电源,于是自动切换到正常的低压侧电源作为操作电源。功能特点:热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。低损耗、低噪音,免维护。体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。
匿名 举报 2024-05-02 18:39
1、所谓的主变压器或所(厂用)用变压器都是变压器,只是根据其用途不同而起的名字。所谓的主变压器:一般在发电厂或变电所里都这么叫,其功能就是为系统通过所需等级电源的变压器;所谓的所(厂 ) 用变压器是为所内部(发电厂内部)的用电设备提供电源的变压器。2、所(厂)用变压器的电源有的接在主变的同一母线上,有的接到另外的外来电源上,这样当主变压器检修时就可保证所(厂)里继续有电源用!
匿名 举报 2015-09-19 22:29
1、主变压器和所用变压器都是变压器,只是根据其用途不同而起的名字。主变压器:一般在发电厂或变电所里都这么叫,其功能就是为系统通过所需等级电源的变压器;所用变压器是为所内部(发电厂内部)的用电设备提供电源的变压器。2、所用变压器的电源有的接在主变的同一母线上,有的接到另外的外来电源上,这样当主变压器检修时就可保证所(厂)里继续有电源用!一般变电站都有中央控制屏,可以看到高压电输入参数,同时可以看到低压NA、NB、NC三个电压(如高压是10千伏,同时看到三个低压0.6千伏左右的电压表,这三个表与高电压表装在一个控制柜上),它们是否是所用变压器输出的低压电,来反映三相高压电的状态哪?
匿名 举报 2015-10-05 10:38
主变压器的选择主变压器主要用于电气系统供电,一般容量较大,以保证电气系统供电可靠性,提高系统抗冲击能力。1 、主变压器的台数:为了保证供电的可靠性,变电所一般应装设两台主变压器。2、主变绕组的接线方式:110KV采用直接接地中性点有效接地系统,采用星形接线。必要时采用三角形接线方式经消弧线圈接于所用变的高压侧。35KV采用经消弧线圈中性点非有效接地系统接地点,采用星形接线。10KV一般采用不接地系3、主变绕组的选择:我国110KV及以上电压变压器绕组都采用星形接线,35KV亦采用星形接线,35KV以下电压变压器绕组都采用三角形连接。4、主变容量的选择:主变压器容量一般按变电所建成5~10年的规划负荷选择并适当考虑到后期10~20年的负荷发展,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%.所用变的选择所用变主要用于配电系统供电,容量根据自身配电负荷情况来选择。所用变的台数一般要考虑备用电源,当有两台所用变时,采用单母线分段接线方式,平时分列运行,以限制故障范围,提高供电的可靠性。所用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用一个电源。
匿名 举报 2012-11-08 21:14
所用变必须保证在主变压器停电后仍能正常工作,因此应在主变断路器的前端装接所用变,而主变是接于主变断路器之后。
 
在线客服