游客
举报
2018-03-01 10:23
楼上说的有点出入,我觉得有必要纠正下。
首先,2000VA就是总的功率,其中包含了有功功率和无功功率,平时看到家电上写的多少多少W,都是指有功功率,家用可以不必太过考虑无功功率。 2KVA的调压器,在设计时是按照纯阻性负载来计算的,纯阻性负载是没有无功功率的,也就是功率因素是1。 如果输入电压是220V,那输入电流I=P/U=2000/220=9安培,这个没错。但输出电流的大小不是9A,而是根据调压器额定输出的最高电压来定,假设输出最高电压是380V,那输出的电流就是2000/380=5.3A;再由于调压器一般都是恒电流设计的,所以无论输出电压如何变化,输出的最大电流都是5.3A,此时如果将电压降低到200V,此时的最大功率只有200*5.3=1060VA,如果电压降低到100V,那此时的最大功率只有530VA了。换言之,只有当输出电压达到最大值时,才能达到调压器的额定功率,实际功率随着电压的降低而降低。 |
|
|
游客
举报
2018-03-01 10:28
我们先假设您的这个2KW负载的额定工作电压就是调压器额定输出的最高电压,然后这个负载要分两种情况来分析,1、如果是电热丝、白炽灯等的电阻负载,当电压降低时,他们的电流也随之降低,100W的灯泡实际就没有100W的亮度,所以功率也会随着降低。这时2KW的负载用2KVA的调压器带是可以的。(电机如果考虑功率因素的话,也是这么个道理。)2、如果负载内部有一定稳压装置,比如电视机、电脑等负载,当电压降低时,稳压电路会进行调节,输入电流会随着电压的下降而上升,此时调压器的输出电流却恒定不变,电压下降后,调压器的容量减小了,但负载的功率却没有减少,此时调压器会过载就不适合能带此类负载了。
我不知道您的调压目的是什么,如果是第一种情况,一般是为了防止启动电流过大,损伤线路及线路上的其他设备;如果是第二种情况,一般是为了进行测试。 |